모두CBT

3상 유도전동기의 입력전력이 25 [kW], 고정자 손실은 1 [kW]… | [7급 국가직 전기기기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 22년 1회차
3상 유도전동기의 입력전력이 25 [kW], 고정자 손실은 1 [kW], 회전자 동손은 0.48 [kW]일 때의 설명으로 옳은 것은?
1
공극전력은 전기적 입력전력과 회전자 손실의 차이로 구할 수 있다.
2
기계적 출력은 24.52 [kW]이다.
3
슬립은 2 [%]이다.
4
전동기는 제동모드에서 동작하고 있다.
해설

슬립은 2 %2\ \%이다.

공극전력 P2=P1−Pc1=25−1=24 kWP_2=P_1-P_{c1}=25-1=24\ \mathrm{kW}
s=Pc2P2=0.4824=0.02s=\dfrac{P_{c2}}{P_2}=\dfrac{0.48}{24}=0.02

  • 공극전력 산정 — 입력에서 회전자 손실이 아니라 고정자 손실을 빼야 한다.
  • 기계적 출력 — P0=P2−Pc2=24−0.48=23.52 kWP_0=P_2-P_{c2}=24-0.48=23.52\ \mathrm{kW}이다.
  • 제동모드 — 슬립이 0과 1 사이이므로 전동기 모드로 동작한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 22년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기