모두CBT

단상변압기 2대 또는 3대를 사용한 결선 방법에 대한 설명으로 옳은 것… | [7급 국가직 전기기기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 전기기기] 22년 1회차
단상변압기 2대 또는 3대를 사용한 결선 방법에 대한 설명으로 옳은 것은? 
1
Δ−Δ\varDelta-\varDelta 결선은 상전압이 선간전압의 13\dfrac{1}{\sqrt{3}}배가 되므로 절연이 용이하다.
2
2대의 단상변압기를 사용하여 3상에서 2상으로 변환시킬 수 있는 결선 방법에는 포크결선이 있다.
3
단상변압기 2대를 이용한 V−VV-V 결선은 단상변압기 3대 출력의 86.6 [%]가 된다.
4
Y−ΔY-\varDelta 결선 방식은 송전선로의 수전단에 많이 채용된다.
해설

Y−ΔY-\varDelta 결선은 1차 Y로 중성점 접지가 가능하고 2차 Δ로 제3고조파를 순환시키므로 송전선로 수전단의 강압용으로 많이 쓰인다.

반대로 Δ−Y\varDelta-Y 결선은 송전단의 승압용으로 쓰인다.

  • Δ−Δ\varDelta-\varDelta 결선의 상전압 — 상전압이 선간전압과 같으며, 상전압이 선간전압의 13\dfrac{1}{\sqrt{3}}배가 되어 절연이 유리한 것은 Y 결선이다.
  • 3상→2상 변환 결선 — 스코트(T) 결선이 해당하며, 포크결선은 3상→6상 변환에 쓰인다.
  • V−VV-V 결선 출력 — 3대 출력의 57.7 %이며, 86.6 %는 변압기 이용률이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 전기기기] 22년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기