스트럿-타이 모델 기준에 의한 콘크리트 스트럿의 유효압축강도가 가장 작… | [7급 국가직 건축구조학] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 22년 1회차
스트럿-타이 모델 기준에 의한 콘크리트 스트럿의 유효압축강도가 가장 작은 것은? (단, 유효압축강도에 영향을 미치는 여러 인자를 고려한 실험과 적절한 해석을 실시하지 않은 상태이며, 콘크리트의 설계기준압축강도는 , 경량콘크리트계수는 1이다)1
= 24 MPa이고 전 길이에 걸쳐 스트럿의 단면적이 일정할 경우2
= 24 MPa이고 스트럿 길이 중앙부의 단면적이 스트럿 양단의 단면적보다 큰 병모양인 스트럿의 경우(단, 스트럿 횡방향의 구속철근에 대한 철근 배치에 관한 규정을 만족함)3
= 50 MPa이고 인장요소 또는 콘크리트 구조 부재의 인장플랜지 콘크리트의 스트럿인 경우4
= 50 MPa이고 스트럿 길이 중앙부의 단면적이 스트럿 양단의 단면적보다 큰 병모양인 스트럿의 경우(단, 스트럿 횡방향의 구속철근에 대한 철근 배치에 관한 규정을 만족하지 않음)해설
이고 구속철근 규정을 만족하는 병모양 스트럿의 유효압축강도가 가장 작다.
스트럿 유효압축강도는 이며, 계수는 균일단면 1.0, 철근 규정 만족 병모양 0.75, 미만족 병모양 0.60, 인장부재·인장플랜지 0.40이다.
가장 작은 값 — 병모양(규정 만족, 24 MPa):
- 균일단면(24 MPa):
- 인장플랜지 스트럿(50 MPa):
- 규정 미만족 병모양(50 MPa):