모두CBT

입찰안내서 내용으로 볼 때 이 건물에 가장 적절한 공기조화설비 방식은?… | [7급 국가직 건축계획학] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 건축계획학] 22년 1회차
입찰안내서 내용으로 볼 때 이 건물에 가장 적절한 공기조화설비 방식은?
<○○병원 공기조화설비 리모델링 입찰안내서>
우리 ○○병원은 다음과 같은 기준을 충족하는 공기조화 방식으로 리모델링하고자 합니다.
첫째, 환자의 컨디션이 모두 다르므로 각 실별 개별조절이 가능하여야 합니다.
둘째, 현재 병실 공간이 좁아서 활용면적에 영향을 주는 공기조화 방식은 희망하지 않습니다.
셋째, 여름철에도 난방이 필요한 방이 있으므로 사계절 난방이 가능하여야 합니다.
넷째, 기존 CAV시스템으로 인해 설치되어 있는 덕트공간과 중앙공조실을 활용하고자 하며, 외기냉방을 할 수 있으면 좋겠습니다.
다섯째, 현재 건물의 층고가 높아서 덕트 설치에 큰 문제가 없으며, 리모델링 시 바닥배관공사를 희망하지 않습니다.
이상과 같은 조건에 합당한 공조방식을 선택하여 입찰하여 주시기 바랍니다.
- ○○병원장 -
1
팬코일유닛방식(fan coil unit)
2
2중덕트방식(double duct system)
3
패키지 유닛방식(packaged unit)
4
단일덕트변풍량방식(variable air volume system)
해설

입찰 조건을 모두 충족하는 방식은 2중덕트방식이다.

냉풍·온풍 두 덕트의 공기를 실별 혼합상자에서 섞어 실별 개별조절과 사계절 냉난방이 가능하고, 실내에 유닛이 없어 병실 면적을 줄이지 않는다. 기존 덕트공간과 중앙공조실을 활용하고 외기냉방도 할 수 있으며 바닥배관이 필요 없다.

  • 팬코일유닛방식은 실내에 유닛을 두고 물배관이 필요해 면적 손실과 배관공사가 따르고 외기냉방이 어렵다.
  • 패키지 유닛방식은 기기를 실별로 두는 개별방식이라 면적을 차지하고 외기냉방이 어렵다.
  • 단일덕트변풍량방식은 한 덕트로 같은 온도의 공기를 보내므로 같은 시기에 실별로 냉방과 난방을 달리하기 어렵다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 국가직 건축계획학] 22년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 국가직 건축계획학 기출문제 암기장 전체 보기