다음 중 스프링클러설비를 의무적으로 설치하여야 하는 기준으로 틀린 것은?

1


숙박시설로 11층 이상인 것



2

지하가로 연면적이 1000 m2 이상인 것



3

판매시설로 수용인원이 300인 이상인 것



4

복합건축물로 연면적 5000 m2 이상인 것

해설

 <문제 해설>

스프링클러 설치기준

1. 문화 및 집회시설(동. 식물원은 제외한다), 종교시설(주요구조부가 목조인 것은 제외한다), 운동시설(물놀이형 시설은 제외한다), 로서 다음의 어는 하나에 해당하는 경우에는 모든 층

  1) 수용인원이 100명 이상인 것

  2) 영화 상영관의 용도로 쓰이는 층의 바닥면적이 지하층 또는 무창층인 경우에는 500m2 이상, 그 밖의 층의 경우에는 1천m2 이상인 것

  3) 무대부가 지하층. 무창층 또는 4층 이상의 층에 있는 경우에는 무대부의 면적이 300m2 이상인 것

  4) 무대부가 3) 외의 층에 있는 경우에는 무대부의 면적이 300m2 이상인 것

2. 판매시설, 운수시설 및 창고시설(물류터미널에 한정한다)로서 바닥면적의 합계가 5천m2 이상이거나 수용인원이 500명 이상인 경우에는 모든 층

3. 층수가 11층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 모든 층, 다만, 주택 관련 법령에 따라 기존의 아파트 등을 리모델링하는 경우로서 건축물의 연면적 및 층 높이가 변경되지 않는 경우에는 해당 아파트 등의 사용검사 당시의 소방시설 적용기준을 적용한다.

4. 다음의 어느 하나에 해당하는 용도로 사용되는 시설의 바닥면적의 합계가 600m2 이상인 것은 모든 층

  1) 의료시설 중 정신의료기관

  2) 의료시설 중 요양병원(정신병원은 제외한다)

  3) 노유자시설

  4) 숙박이 가능한 수련시설