이산시간 제어시스템(discrete-time control system… | [7급 국가직 자동제어] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 자동제어] 23년 1회차
이산시간 제어시스템(discrete-time control system)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
시스템의 한 부분 이상에서 신호가 펄스 또는 디지털 부호로 되어 있다.
2
-변환을 이용하여 시스템 해석을 할 수 있다.3
차분방정식으로 시스템을 표현할 수 있다.
4
시스템이 안정하기 위해서는 폐루프 전달함수의 모든 극점의 실수부가 음수이어야 한다.
해설
이산시간 시스템은 폐루프 극점이 -평면 단위원 내부()에 있어야 안정하므로, 실수부가 음수여야 한다는 설명이 옳지 않다.
실수부 음수 조건은 연속시간(-평면)의 안정 조건이다. 사상에 의해 -평면 좌반면이 단위원 내부로 옮겨진다.
- 시스템의 한 부분 이상에서 신호가 펄스나 디지털 부호로 되어 있다는 것은 이산시간 시스템의 정의이다.
- -변환은 이산시간 시스템 해석의 기본 도구이다.
- 이산시간 시스템은 차분방정식으로 표현된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요