건축물 강합성구조 설계기준에서 축력을 받는 매입형 합성부재의 구조제한으… | [7급 국가직 건축구조학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축구조학] 23년 1회차
건축물 강합성구조 설계기준에서 축력을 받는 매입형 합성부재의 구조제한으로 옳은 것은?
1
강재코어의 단면적은 합성기둥 총단면적의 0.8 % 이상으로 한다.
2
연속된 길이방향철근의 최소철근비()는 0.002로 한다.3
횡방향철근의 중심 간 간격은 직경 D10의 철근을 사용할 경우에는 400 mm 이하로 한다.
4
횡방향철근의 최대 간격은 강재 코어의 설계기준 항복강도가 450 MPa을 초과하는 경우는 부재 단면에서 최소 크기의 0.25배를 초과할 수 없다.
해설
옳은 것은 강재코어 항복강도가 450 MPa을 초과할 때의 횡방향철근 최대 간격(단면 최소 크기의 0.25배) 규정이다.
고강도 강재코어를 쓰면 콘크리트 구속을 강화해야 하므로 횡방향철근 간격을 더 좁게 제한한다.
- 강재코어 단면적: 합성기둥 총단면적의 0.8 %가 아니라 1 % 이상이다.
- 연속된 길이방향철근의 최소철근비: 0.002가 아니라 0.004이다.
- 횡방향철근 중심 간 간격: D10 철근을 쓸 때는 300 mm 이하이며, 400 mm 이하는 D13 이상을 쓸 때의 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요