그림과 같은 단면의 철근콘크리트 보를 전단설계할 때, 부재축에
직각인 전단철근의 간격(ss)[mm]으로 옳은 것은? (단, fytf_{yt}=400 MPa,
VuV_u=200 kN, ϕVc\phi V_c=100 kN이다)

문제 이미지
1
200
2
250
3
300
4
500
해설

전단철근 간격은 200 mm로 정한다.

필요 전단철근 강도는 전단 강도감소계수 0.75를 적용해
Vs=Vu−ϕVcϕ=200−1000.75≈133.3 kNV_s = \dfrac{V_u - \phi V_c}{\phi} = \dfrac{200 - 100}{0.75} \approx 133.3\,\mathrm{kN}

D10 스터럽은 2가닥이므로 Av=2×71=142 mm2A_v = 2 \times 71 = 142\,\mathrm{mm^2}이다.
s=AvfytdVs=142×400×500133300≈213 mms = \dfrac{A_v f_{yt} d}{V_s} = \dfrac{142 \times 400 \times 500}{133300} \approx 213\,\mathrm{mm}

계산 간격 213 mm 이하이면서 d/2=250 mmd/2 = 250\,\mathrm{mm} 이하인 값 중 가장 큰 것을 택한다.

  • 250 mm는 최대간격 한도와 같지만 계산 소요간격 213 mm를 넘어 강도가 부족하다.
  • 300 mm는 소요간격과 최대간격 제한을 모두 초과한다.
  • 500 mm는 유효깊이 d와 같은 값으로, 최대간격 d/2를 크게 넘는다.