모두CBT

그림과 같은 프레임 구조물의 부정정 차수는? | [7급 국가직 응용역학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 국가직 응용역학] 25년 1회차
그림과 같은 프레임 구조물의 부정정 차수는?

문제 이미지
1
9
2
12
3
15
4
18
해설

이 강절 프레임의 부정정 차수는 12차이다.

강절 라멘은 폐합 고리 1개당 3차 부정정이다. 양 기둥이 고정지점으로 지반에 연결되므로 지반도 고리를 닫는 부재로 본다.

폐합 고리 수: 지반과 최하층 보 사이 1개, 중간 칸 1개, 최상층 두 칸 2개로 총 4개이다.
N=3×4=12N=3\times 4=12

  • 9차는 지반이 이루는 고리를 빼고 3개만 센 값이다.
  • 15차는 폐합 고리를 5개로 센 값이다.
  • 18차는 폐합 고리를 6개로 센 값이다.