그림과 같이 정휨모멘트를 받는 비정형 철근콘크리트 보 단면에 대한 설계휨강도를 산정하는 데 필요한 압축연단에서 중립축까지 거리 c[mm]는? (단, 콘크리트 압축응력의 분포와 콘크리트 변형률 사이의 관계는 등가 직사각형 압축응력블록을 이용한다)○ 콘크리트: , ,
○ 철근: , 총단면적
1
220
2
260
3
275
4
325
해설
중립축 깊이 c는 275 mm이다. 인장력과 압축력이 같다는 조건으로 등가응력블록 깊이 a를 구하고 β1로 나눈다.
인장력
블록 응력상부 돌출부(200 × 200)의 압축력은 로 부족하므로 나머지 340,000 N은 폭 500 mm 부분이 받는다.
, 보기의 220 mm는 응력블록 깊이 a로, β1로 나누기 전 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요