단상 13,200/6,600 [V]인 이상변압기 1차 측에 13,200… | [7급 국가직 전기기기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 전기기기] 26년 1회차
단상 13,200/6,600 [V]인 이상변압기 1차 측에 13,200 [V]를 가압하고 2차 측에 저항 부하를 접속하였을 때, 1차에 4 [A]의 전류가 흘렀다. 2차 측의 용량[kVA]은?
1
3.3
2
26.4
3
52.8
4
105.6
해설
이상변압기는 손실이 없어 2차 용량이 1차 입력과 같은 52.8 kVA이다.
- 26.4 kVA는 2차 전압 6,600 V에 1차 전류 4 A를 곱한 값이다(2차 전류는 8 A).
- 105.6 kVA는 1차 전압에 2차 전류 8 A를 곱한 혼동 값이다.
※ 용량은 1·2차가 같다(전압 1/2, 전류 2배).
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요