소방설비 중 스프링클러에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? | [7급 국가직 건축계획학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 국가직 건축계획학] 26년 1회차
소방설비 중 스프링클러에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
폐쇄형 방식과 개방형 방식의 구분은 반사판(deflector) 유무에 따른다.
2
개방형 방식은 공장, 공연장 등 층고가 높은 건물에 적합하다.
3
폐쇄형 습식배관방식에서는 배관 내 상시 물을 가압하여 채워 둔다.
4
폐쇄형 건식배관방식은 동결 우려가 있는 지역에서 사용하는 것이 효과적이다.
해설
폐쇄형과 개방형은 반사판이 아니라 헤드의 감열부(퓨지블 링크·유리벌브) 유무로 구분하므로 이 설명이 옳지 않다.
반사판(디플렉터)은 방출되는 물을 분산시키는 부품으로 두 방식 모두에 있다.
- 개방형: 감열부가 없어 일제살수식으로 동시에 방수하므로 무대부·공장 등 층고가 높고 화재 확산이 빠른 곳에 적합하다.
- 폐쇄형 습식: 배관 내에 가압수를 항상 채워 두어 헤드가 열리면 즉시 방수한다.
- 폐쇄형 건식: 배관에 압축공기를 채워 두므로 동결 우려가 있는 곳에 효과적이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요