특별피난계단의 부속실 제연설비가 설치된 다층 건물의 1개 층에서 제연설… | [소방공무원 소방학개론] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방공무원 소방학개론] 26년 1회차
특별피난계단의 부속실 제연설비가 설치된 다층 건물의 1개 층에서 제연설비 수동기동장치를 조작할 경우, 이와 연동하는 장치의 작동으로 옳지 않은 것은? (단, 다툼이 있는 경우 화재안전성능기준에 따르며, 문제에서 제시한 사항 외의 것은 고려하지 않음)
1
전 층의 배출댐퍼 또는 개폐기의 개방
2
전 층의 제연구역에 설치된 급기댐퍼의 개방
3
급기송풍기 및 유입공기의 배출용 송풍기의 작동
4
개방・고정된 모든 출입문(제연구역과 옥내 사이의 출입문에 한한다)의 개폐장치의 작동
해설
옳지 않은 것은 전 층의 배출댐퍼 개방이다. 수동기동장치를 조작하면 배출댐퍼 또는 개폐기는 조작한 해당 층의 것만 개방된다.
- 전 층의 제연구역에 설치된 급기댐퍼는 개방된다.
- 급기송풍기와 유입공기 배출용 송풍기가 작동한다.
- 개방·고정된 모든 출입문의 개폐장치가 작동하여 문이 닫힌다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요