모두CBT

승강기 제어반 보수를 위해 전로를 차단하고 정전작업을 하려고 한다. 산… | [승강기기능사 필기] 2020년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[승강기기능사 필기] 2020년 2회 기출복원 모의고사

승강기 제어반 보수를 위해 전로를 차단하고 정전작업을 하려고 한다. 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정한 전로 차단 절차로 옳지 않은 것은?

1
전기기기에 공급되는 모든 전원을 도면·배선도로 확인한다.
2
차단장치와 단로기에 잠금장치와 꼬리표를 부착한다.
3
개로된 전로의 잔류전하는 작업 중 자연 방전되도록 둔다.
4
검전기로 작업 대상 기기의 충전 여부를 확인한다.
해설

잔류전하는 접촉하기 전에 완전히 방전시켜야 하며, 자연 방전되도록 두는 것은 틀리다.

정전전로 작업의 전로 차단 절차(산업안전보건기준에 관한 규칙 제319조 제2항·제3항)는 다음과 같다. 모든 전원을 도면·배선도로 확인 → 전원 차단 후 각 단로기 개방·확인 → 차단장치·단로기에 잠금장치 및 꼬리표 부착 → 유도전압·축적 전기에너지가 있는 기기는 접촉 전 잔류전하 완전 방전 → 검전기로 충전 여부 확인 → 역송전·유도로 전압이 생길 우려가 있으면 단락 접지기구로 접지.

작업 후 전원을 다시 넣을 때는 접지기구 제거, 작업자 이탈 확인, 잠금장치·꼬리표는 설치자가 직접 철거, 이상 유무 확인 후 투입한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[승강기기능사 필기] 2020년 2회 기출복원 모의고사 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요승강기기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기