브라인에 암모니아 냉매가 누설 되었을 때, 적합한 누설 검사 방법은?
1
비눗물 등의 발포액을 발라 검사한다.
2
누설 검지기로 검사한다.
3
헬라이드 토치로 검사한다.
4
네슬러 시약으로 검사한다.
해설
브라인 중에 누설된 암모니아는 네슬러 시약을 이용해 검사하며, 소량이면 황색, 다량이면 갈색(자갈색)으로 변색되어 누설 여부를 판별할 수 있다.
나머지 방법은 적합하지 않다.
- 비눗물 발포액 — 배관 접합부 등 외부 누설을 육안으로 확인할 때 사용하는 방법이다.
- 누설 검지기 — 주로 프레온계 냉매의 누설 검사에 사용된다.
- 헬라이드 토치 — 주로 프레온계 냉매의 누설 검사에 사용된다.