어떤 보일러에서 발생되는 실제증발량을 1000 kg/h, 발생 증기의 엔탈피를 614 kcal/kg, 급수의 온도를 20℃라 할 때, 상당증발량은 얼마인가? (단, 증발잠열은 540 kcal/kg으로 한다.)
1
847 kg/h
2
1,100 kg/h
3
1,250 kg/h
4
1,450 kg/h
해설

상당증발량은 1,100 kg/h이다.

상당증발량은 실제증발량이 발생시킨 열량을 100℃ 포화수를 100℃ 증기로 만드는 데 필요한 잠열로 환산한 값이다.

급수온도가 20℃이므로 급수엔탈피는 약 20 kcal/kg20\ \mathrm{kcal/kg}이고, 실제증발량이 흡수한 열량은 1000×(614−20)=594,000 kcal/h1000 \times (614-20) = 594{,}000\ \mathrm{kcal/h}이다.

상당증발량은 594,000540=1,100 kg/h\dfrac{594{,}000}{540} = 1{,}100\ \mathrm{kg/h}로 계산된다. 따라서 1,100 kg/h이다.