모두CBT

공조기 냉온수 코일의 유량 제어에서, 코일을 통과하는 유량은 변화시키되… | [공조냉동기계기능사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사

공조기 냉온수 코일의 유량 제어에서, 코일을 통과하는 유량은 변화시키되 배관계 전체의 순환 수량은 거의 일정하게 유지하는 제어 방식은?

1
2방 밸브 비례 제어
2
볼 밸브 수동 조절
3
버터플라이 밸브 ON-OFF 제어
4
3방 밸브 분류·혼합 제어
해설

코일 통과 유량은 변화시키되 전체 순환 수량이 일정한 방식은 3방 밸브 분류·혼합 제어이다.

3방 밸브는 코일 통과량과 바이패스량을 나누어(분류) 또는 합쳐(혼합) 제어하므로 전체 순환량이 일정하다.

  • 2방 밸브 비례 제어 — 코일 입구나 출구에서 유량 자체를 교축하므로 부하가 줄면 배관계 순환량도 감소한다(변유량).
  • 볼 밸브 수동 조절 — 비례 제어가 아니다.
  • 버터플라이 밸브 ON-OFF 제어 — 비례 제어가 아니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기능사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 60문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기능사 필기 기출문제 암기장 전체 보기