모두CBT

냉동장치의 고압 측에 안전장치로 사용되는 것 중 옳지 않은 것은? | [공조냉동기계기능사 필기] 2024년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기능사 필기] 2024년 4회 기출복원 모의고사
냉동장치의 고압 측에 안전장치로 사용되는 것 중 옳지 않은 것은?
1
스프링식 안전밸브
2
플로우트 스위치
3
고압차단 스위치
4
가용전
해설

고압 측 안전장치로 옳지 않은 것은 플로우트 스위치이다.

플로우트 스위치는 액면(수위) 변화를 검출해 동작하는 장치로, 냉동장치의 고압 측 안전장치가 아니라 액면 제어·저압 측 보호용 장치에 해당한다.

  • 스프링식 안전밸브 — 고압 초과 시 냉매를 방출해 압력을 낮추는 대표적 고압 안전장치이다.
  • 고압차단 스위치 — 토출압력이 설정치를 넘으면 압축기를 정지시킨다.
  • 가용전 — 이상고온·고압 시 저융점 금속이 녹아 냉매를 방출하는 안전장치이다.