모두CBT

중유 연소 보일러의 연료공급설비 점검·관리에 대한 설명으로 옳지 않은 … | [에너지관리산업기사 필기] 2024년 기출복원 모의고사 1회 기출문제 상세 페이지

1[에너지관리산업기사 필기] 2024년 기출복원 모의고사 1회
중유 연소 보일러의 연료공급설비 점검·관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
여과기(스트레이너)는 오일펌프 흡입측과 버너 입구측에 두고, 전후 압력차가 커지면 청소한다.
2
C중유는 점도가 높으므로 예열온도에 상한을 두지 않고 최대한 높게 가열한다.
3
버너 입구의 유압이 정상 범위보다 낮으면 분무가 나빠져 화염이 불안정해지므로 유압계를 확인한다.
4
서비스탱크에는 유면계·통기관·드레인밸브를 두고 바닥의 수분과 슬러지를 정기적으로 배출한다.
해설

C중유 예열온도에 상한 없이 최대한 높게 가열한다는 설명은 옳지 않다.

C중유는 점도를 낮추어 무화를 좋게 하기 위해 예열하지만, 적정 범위(대략 80~105 ℃)를 넘기면 기름이 분해·탄화되어 노즐이 막히거나, 기화한 기름이 펌프·배관에서 베이퍼록과 맥동연소를 일으킨다.

여과기의 흡입측·버너측 설치와 압력차 관리, 버너 유압 확인, 서비스탱크의 수분·슬러지 배출은 모두 올바른 점검 사항이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[에너지관리산업기사 필기] 2024년 기출복원 모의고사 1회 80문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요에너지관리산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기