모두CBT

그림과 같은 수전단 전력원선도가 있다. 부하직선을 참고하여 다음 중 전… | [전기산업기사 필기] 2021년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2021년 2회 기출복원 모의고사
그림과 같은 수전단 전력원선도가 있다. 부하직선을 참고하여 다음 중 전압 조정을 위한 조상설비가 없어도 정전압 운전이 가능한 부하전력은 대략 어느 정도일 때인가?
문제 이미지
1
무부하일 때
2
50kW일 때
3
100kW일 때
4
150 kW 일때
해설

수전단 전력원선도에서 원점에서 뻗은 부하직선이 원선도 곡선과 만나는 점에서는 조상설비 없이 전압이 유지된다. 그림에서 이 교점이 약 100 kW 부근이다.

그림을 말로 풀면, 원선도 곡선은 무부하(P = 0)에서 약 70 kVar 높이에 있다가 부하가 커질수록 내려가 약 180 kW 부근에서 P축을 지난다. 부하직선은 원점에서 출발해 (100 kW, 50 kVar) 지점을 지나는 직선이다.

교점이 아닌 운전점에서는 부하직선과 곡선의 무효전력 차이만큼을 조상설비(콘덴서·리액터)가 보상해야 정전압이 유지된다.

  • 무부하에서는 부하직선이 원점에 있고 곡선은 무효전력이 큰 곳에 있어 교점이 아니다.
  • 50 kW 에서는 곡선이 직선보다 위에 있어 둘 사이 차이만큼 무효전력 보상이 필요하다.
  • 150 kW 에서는 직선이 곡선보다 위에 있어 둘 사이 차이만큼 무효전력 보상이 필요하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 2021년 2회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기