수전단에 관련된 다음 사항 중 틀린 것은? | [전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 2회 기출복원 모의고사
수전단에 관련된 다음 사항 중 틀린 것은?
1
경부하시 수전단에 설치된 동기조상기는 부족 여자로 운전
2
중부하시 수전단에 설치된 동기조상기는 부족 여자로 운전
3
중부하시 수전단에 전력 콘덴서를 투입
4
시충전시 수전단 전압이 송전단 전압보다 높게됨
해설
중부하 시 동기조상기를 부족 여자로 운전한다는 설명이 틀리다.
중부하에서는 선로 전압강하가 커지므로 동기조상기를 과여자로 하여 진상 무효전력을 공급한다.
- 경부하에서는 전압 상승을 막기 위해 부족 여자로 운전한다.
- 중부하에서 전력용 콘덴서를 투입하면 전압강하가 줄어든다.
- 시충전 때는 페란티 현상으로 수전단 전압이 더 높아진다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요