발전소에서 사용하는 차단기의 압축공기장치의 공기압축기는 최고 사용압력 … | [전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2022년 3회 기출복원 모의고사
발전소에서 사용하는 차단기의 압축공기장치의 공기압축기는 최고 사용압력 몇 배의 수압을 연속하여 10분간 가하였을 때 견디고 새지 않아야 하는가?
1
1.2배
2
1.25배
3
1.5배
4
1.55배
해설
발전소에서 쓰는 차단기의 압축공기장치의 공기압축기는 최고사용압력의 1.5배 수압을 연속하여 10분간 가했을 때 견디고 새지 않아야 한다.
KEC 341.15는 수압 시험이 어려울 때에 한해 1.25배의 기압으로 시험할 수 있게 한다. 원칙적인 수압 시험 배율은 1.5배이다.
- 1.2배는 규정에 없는 배율이다.
- 1.25배는 수압 시험이 어려울 때 대신 쓰는 기압 시험의 배율이며 수압 시험 기준이 아니다.
- 1.55배는 규정에 없는 배율이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요