1상의 대지 정전용량이 0.5[㎌]이고, 주파수 60[Hz]의 3상 송… | [전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사
1상의 대지 정전용량이 0.5[㎌]이고, 주파수 60[Hz]의 3상 송전선 소호 리액터의 인덕턴스는 몇[H]인가?
1
2.69
2
3.69
3
4.69
4
5.69
해설

소호 리액터의 인덕턴스는 4.69 H이다.

공진 조건에서 L=13ω2CL=\dfrac{1}{3\omega^{2}C}이다.
L=13×(2π×60)2×0.5×10−6≈4.69 HL=\dfrac{1}{3\times(2\pi\times60)^{2}\times0.5\times10^{-6}}\approx4.69\ \mathrm{H}이다.

  • 3을 곱하지 않거나 ω 계산이 어긋나면 2.69·3.69·5.69 같은 값이 나온다.