모두CBT

다음 중 페란티 현상의 방지대책으로 적합하지 않은 것은? | [전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사
다음 중 페란티 현상의 방지대책으로 적합하지 않은 것은?
1
선로전류를 지상이 되도록 한다.
2
수전단에 분로리액터를 설치한다.
3
동기조상기를 부족여자로 운전한다.
4
부하를 차단하여 무부하가 되도록 한다.
해설

방지대책으로 적합하지 않은 것은 부하를 차단하여 무부하가 되도록 한다는 것이다.

페란티 현상은 경부하·무부하 시 선로의 충전전류(진상전류)가 지배적이 되어 수전단 전압이 송전단보다 높아지는 현상이다.

무부하로 만들면 충전전류의 영향이 극대화되어 오히려 악화된다.

  • 선로전류를 지상이 되도록 한다 : 진상 충전전류를 상쇄하므로 방지대책이다.
  • 수전단에 분로리액터를 설치한다 : 진상 무효전력을 흡수하므로 방지대책이다.
  • 동기조상기를 부족여자로 운전한다 : 진상 무효전력을 흡수하므로 방지대책이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 2023년 1회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기