66kV 특고압 가공전선로를 시가지에 시설하려고 한다. 애자 장치는 5… | [전기산업기사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[전기산업기사 필기] 2024년 1회 기출복원 모의고사
66kV 특고압 가공전선로를 시가지에 시설하려고 한다. 애자 장치는 50[%] 충격 불꽃 방전 전압 값이 다른 부분을 지지하는 애자장치의 몇 [%] 이상으로 되어야 하는가?
1
100
2
115
3
110
4
105
해설
66 kV 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때 애자장치는 50 % 충격 불꽃 방전 전압이 근접한 다른 부분을 지지하는 애자장치의 110 % 이상이어야 한다.
KEC 333.1은 시가지 선로의 애자장치에 여유를 두도록 정한다. 사용전압 130 kV 이하는 110 %이고 130 kV를 초과하면 105 %를 적용한다.
아킹혼을 붙인 현수애자 등을 쓰는 방법도 허용한다.
- 100 %는 다른 부분과 같은 수준이어서 여유가 없다.
- 115 %는 규정에 없는 수치다.
- 105 %는 130 kV를 초과하는 선로에 적용하는 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요