모두CBT

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우… | [전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사
지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 매설 깊이는 몇 m이상으로 하여야 하는가?
1
0.6
2
1
3
1.5
4
2
해설

중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 직접 매설 깊이는 1m 이상이다.

지중전선로를 직접 매설식으로 시설할 때의 매설 깊이는 시설 장소에 따라 나뉜다.
차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소: 1.0m 이상
그 밖의 장소: 0.6m 이상

문제는 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소이므로 매설 깊이는 1m 이상이어야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기