가공전선로 지지물의 강도 계산에 적용하는 갑종 풍압하중에서, 다도체(구성 전선이 2가닥마다 수평으로 배열되고 전선 상호 간 거리가 전선 바깥지름의 20배 이하인 것)를 구성하는 전선의 수직 투영면적 1 m2에 대한 풍압은 몇 Pa인가?

1
1,039
2
745
3
666
4
588
해설

다도체를 구성하는 전선의 갑종 풍압은 666Pa이다.

표 331.6-1에서 전선 기타 가섭선 중 다도체를 구성하는 전선은 666Pa, 기타의 것은 745Pa이다.

1,039Pa는 특고압 전선용 애자장치, 588Pa는 목주·원형 철주·원형 철근콘크리트주 값이다.