모두CBT

다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은? | [전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2024년 2회 기출복원 모의고사
다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?
1
가공지선을 설치함
2
피뢰기를 설치함
3
탑각저항을 낮게함
4
소호각을 설치함
해설

역섬락 방지에는 탑각저항을 낮게 하는 것이 가장 알맞다.

직격뢰 전류가 철탑으로 흐를 때 탑각 전위가 올라 애자에 역방향 섬락이 생기므로 접지저항을 낮춘다.

  • 가공지선은 직격뢰를 차폐한다.
  • 피뢰기는 서지 전압을 제한하는 설비이다.
  • 소호각은 아크를 애자에서 멀리 유도한다.