모두CBT

중성점 비접지방식을 이용하는 것이 적당한 것은? | [전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사
중성점 비접지방식을 이용하는 것이 적당한 것은?
1
고전압 장거리
2
고전압 단거리
3
저전압 장거리
4
저전압 단거리
해설

중성점 비접지방식은 저전압·단거리 계통에 적합하다.

비접지방식은 1선 지락 시 지락전류가 비교적 작게 흐르는 대신 건전상의 전위 상승과 간헐 아크지락에 의한 이상전압 문제가 나타난다.

이러한 문제는 선로의 대지정전용량이 클수록, 즉 전압이 높고 선로가 길수록 커진다.

그래서 대지정전용량이 작게 유지되는 계통에 적합하다.

전압이 높거나 선로가 길어지면 지락 시 이상전압과 통신선 유도장해가 커지므로 접지방식(직접접지, 소호리액터접지 등)을 채택한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[전기산업기사 필기] 2025년 1회 기출복원 모의고사 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기