모두CBT

다음 중 옥내에 시설하는 저압 전선으로 나전선을 사용할 수 있는 배선공… | [전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[전기산업기사 필기] 2025년 3회 기출복원 모의고사
다음 중 옥내에 시설하는 저압 전선으로 나전선을 사용할 수 있는 배선공사는?
1
합성수지관공사
2
금속관 공사
3
버스 덕트공사
4
플로어 덕트공사
해설

옥내 저압 전선으로 나전선을 쓸 수 있는 배선공사는 버스덕트공사이다.

KEC 231.4는 나전선을 원칙적으로 금지하고 애자공사(전기로용 등), 버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 접촉전선의 경우만 허용한다.

  • 합성수지관공사는 절연전선을 관 안에 넣는 방법이어서 나전선을 쓸 수 없다.
  • 금속관 공사도 절연전선을 쓰는 방법이어서 나전선을 쓸 수 없다.
  • 플로어 덕트공사는 허용 예외 목록에 없어 나전선을 쓸 수 없다.