옹벽 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
활동에 대한 저항력은 옹벽에 작용하는 수평력의 1.4배 이상이어야 한다.
2
전도에 대한 저항휨모멘트는 횡토압에 의한 전도모멘트의 2.0배 이상이어야 한다.
3
무근콘크리트 옹벽은 자중에 의하여 저항력을 발휘하는 중력식 형태로 설계하여야 한다.
4
옹벽은 상재하중, 뒤채움 흙의 중량, 옹벽의 자중 및 옹벽에 작용하는 토압, 필요에 따라서는 수압에 견디도록 설계하여야 한다.
해설

활동에 대한 저항력은 수평력의 1.5배 이상이어야 하므로 1.4배 이상이라는 설명이 옳지 않다.

옹벽 안정조건은 활동 1.5배, 전도 2.0배 이상의 안전율을 요구한다.

  • 전도에 대한 저항휨모멘트를 전도모멘트의 2.0배 이상으로 한다는 것은 옳다.
  • 무근콘크리트 옹벽은 자중으로 저항하는 중력식으로 설계한다는 것은 옳다.
  • 상재하중·뒤채움 흙 중량·자중·토압 및 필요시 수압에 견디도록 설계한다는 것은 옳다.