모두CBT

단상 변압기의 2차 무부하 전압이 220 [V]이고 정격 부하시의 2차… | [9급 지방직 전기기기] 10년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 전기기기] 10년 1회차
단상 변압기의 2차 무부하 전압이 220 [V]이고 정격 부하시의 2차 단자 전압이 210 [V]이다. 전압 변동률[%]은?
1
4.34
2
4.54
3
4.76
4
4.96
해설

전압 변동률은 약 4.76 %이다. 전압 변동률의 기준은 정격(전부하) 2차 전압이다.

ε=V20−V2nV2n×100\varepsilon=\dfrac{V_{20}-V_{2n}}{V_{2n}}\times100
ε=220−210210×100≈4.76 %\varepsilon=\dfrac{220-210}{210}\times100\approx4.76\,\%

  • 4.54 %: 무부하 전압 220 V를 분모로 잘못 잡은 값이다.
  • 4.34 %·4.96 %: 정격 전압 기준 계산과 맞지 않는 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 지방직 전기기기] 10년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 지방직 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기