2대의 동기발전기가 병렬 운전하고 있다. 한쪽 발전기의 계자전류가 증가… | [9급 지방직 전기기기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 전기기기] 17년 1회차
2대의 동기발전기가 병렬 운전하고 있다. 한쪽 발전기의 계자전류가 증가했을 때 두 발전기 사이에 일어나는 현상으로 옳은 것은?
1
무효순환전류가 흐른다.
2
기전력의 위상이 변한다.
3
동기화전류가 흐른다.
4
속도조정률이 변한다.
해설
한쪽 계자전류만 늘리면 기전력 크기가 달라져 무효순환전류가 흐른다.
기전력의 크기 차는 두 기전력 사이에 거의 90° 늦은 무효 순환전류를 만들어, 여자가 강한 쪽은 지상, 약한 쪽은 진상 무효전력을 분담하게 한다. 유효전력 분담은 변하지 않는다.
- 기전력의 위상은 원동기 입력(조속기)을 바꿀 때 변한다.
- 동기화전류는 기전력의 위상차가 있을 때 흐르는 유효 순환전류이다.
- 속도조정률은 원동기 조속기의 특성으로, 계자전류와 무관하다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요