3상 변압기의 결선방법 중 수전단 변전소용 변압기와 같이 고전압을 저전… | [9급 지방직 전기기기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 전기기기] 18년 1회차
3상 변압기의 결선방법 중 수전단 변전소용 변압기와 같이 고전압을 저전압으로 강압할 때, 주로 사용되는 것은?
1
Δ-Δ 결선
2
Y-Y 결선
3
Y-Δ 결선
4
Δ-Y 결선
해설
수전단 변전소처럼 고전압을 저전압으로 낮출 때는 Y-Δ 결선을 주로 쓴다.
고압측을 Y 결선으로 하면 상전압이 선간전압의 로 낮아져 절연이 유리하고 중성점을 접지할 수 있으며, 저압측 Δ 결선은 제3고조파 여자전류의 순환 통로가 되어 유기전압 파형의 왜곡을 막는다.
- Δ-Δ 결선: 중성점 접지가 불가능해 주로 저전압·소용량 계통에 쓰이며 고압 강압용 대표 결선이 아니다.
- Y-Y 결선: 제3고조파 통로가 없어 유도 장해·파형 왜곡 문제가 있어 단독으로는 잘 쓰지 않는다.
- Δ-Y 결선: 저전압을 고전압으로 올리는 송전단(발전소) 승압용 결선이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요