정격전압 6,600 [V], 정격전류 480 [A]의 3상 동기발전기에… | [9급 지방직 전기기기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 지방직 전기기기] 21년 1회차
정격전압 6,600 [V], 정격전류 480 [A]의 3상 동기발전기에서 계자전류가 200 [A]일 때, 정격속도에서 무부하 단자전압이 6,600 [V]이고 3상 단락전류가 600 [A]이면, 이 발전기의 단락비는?
1
0.8
2
1.1
3
1.25
4
3
해설

이 발전기의 단락비는 1.25이다.

단락비는 무부하 정격전압을 내는 계자전류에서의 3상 단락전류와 정격전류의 비이다.

Ks=IsInK_s=\dfrac{I_s}{I_n}
Ks=600480=1.25K_s=\dfrac{600}{480}=1.25

  • 0.8: 정격전류를 단락전류로 나눈 역수로, 단위법 동기임피던스에 해당한다.
  • 1.1: 단락전류와 정격전류의 비 600480\dfrac{600}{480} 과 맞지 않는 값이다.
  • 3: 계자전류 200 A를 기준으로 한 비 600200\dfrac{600}{200} 로, 단락비의 정의(정격전류 기준)와 다르다.