단순보의 지간이 9m이고 단면의 형상이 그림과 같은 경우, 부재축과 수… | [9급 지방직 토목설계] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 지방직 토목설계] 11년 1회차
단순보의 지간이 9m이고 단면의 형상이 그림과 같은 경우, 부재축과 수직인 U형 전단철근의 최대 간격 s [mm]는? (단, 콘크리트의 설계기준강도 fck=25MPa, 철근의 항복강도 fy=400MPa, 설계등분포하중 ωu=50 kN/m, 사용 전단철근 1본의 단면적 As=100mm2이다)
1
137.5
2
275
3
412.5
4
550
해설
소요 간격이 최대 간격 제한 d/2보다 크므로 제한값이 지배하여 275 mm이다.
위험단면 전단력:
콘크리트 전단강도: , 소요 전단철근 강도:
소요 간격(U형 2가닥):
- 550 mm는 강도상 소요 간격으로, 일 때의 상한 d/2 = 275 mm를 넘어 쓸 수 없다.
- 137.5 mm는 가 커서 상한이 d/4로 줄어드는 경우의 값인데, 여기서는 그 조건에 해당하지 않는다.
- 412.5 mm는 어느 제한 규정에서도 나오지 않는다.