철근콘크리트 구조물 부재 설계 시 사용되는 강도감소계수(ø)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 2012년도 콘크리트구조기준을 적용한다.)
1
긴장재 묻힘길이가 정착길이보다 작은 프리텐션 부재의 휨단면에서 부재의 단부부터 전달길이 단부까지의 강도감소계수는 0.75를 적용한다.
2
포스트텐션 정착구역의 강도감소계수는 0.85를 적용한다.
3
무근콘크리트의 휨모멘트, 압축력, 전단력, 지압력에 대한 강도감소계수는 0.55를 적용한다.
4
스트럿-타이 모델에서 스트럿, 절점부 및 지압부의 강도감소계수는 0.65를 적용한다.
해설
2012년 콘크리트구조기준에서 스트럿-타이 모델의 스트럿, 절점부 및 지압부의 강도감소계수는 0.75이므로 0.65라는 설명이 옳지 않다.
0.65는 띠철근 압축지배단면 등에 적용하는 값으로 스트럿-타이 모델 값과 혼동하기 쉽다.
- 묻힘길이가 정착길이보다 작은 프리텐션 부재의 단부부터 전달길이 단부까지 0.75를 적용한다는 설명은 옳다.
- 포스트텐션 정착구역에 0.85를 적용한다는 설명은 옳다.
- 무근콘크리트의 휨모멘트·압축력·전단력·지압력에 0.55를 적용한다는 설명은 옳다.