정격 200 [V], 5 [kW]인 평복권(외분권) 직류 발전기의 분권 계자 저항이 100 [Ω]이며, 직권 계자 및 전기자 저항이 각각 0.4 [Ω] 및 0.6 [Ω]이다. 이 발전기의 무부하 시 전기자 유기 기전력[V]은? (단, 전기자 반작용 및 브러시 접촉에 의한 전압 강하는 무시한다)
1
174
2
198
3
202
4
227
해설
무부하 시 전기자 유기 기전력은 202 V이다.
평복권 발전기는 무부하 단자 전압이 정격 전압과 같으므로 무부하 단자 전압은 200 V이다. 외분권(장분권)에서는 분권 계자가 단자 양단에 걸리고, 직권 계자는 전기자와 직렬이다.
무부하이므로 부하 전류는 0이고, 전기자 전류는 분권 계자 전류뿐이다.
E = V + ( + )