전단철근에 대한 설명으로 옳은 것은? | [9급 국가직 토목설계] 08년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 토목설계] 08년 1회차
전단철근에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
용접 이형철망을 사용할 경우 전단철근의 설계기준 항복강도는 400MPa를 초과할 수 없다.
2
전단철근의 전단강도는  이상이어야 한다.
3
종방향 철근을 구부려 전단철근으로 사용할 때는 그 경사 길이의 중앙 3/4만이 전단철근으로서 유효하다고 보아야 한다.
4
부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격은 프리스트레스트 콘크리트 부재일 경우 0.5 h 이하, 또는 600mm 이하로 하여야한다.
해설

옳은 것은 굽힌 종방향 철근은 경사 길이의 중앙 3/4만 전단철근으로 유효하다는 설명이다.

굽힌철근의 양 끝부분은 사인장균열과 교차하지 않거나 정착이 불충분할 수 있어 중앙 3/4만 유효하다고 본다.

  • 용접 이형철망의 설계기준항복강도 상한을 400 MPa로 한 설명 — 400 MPa 상한은 일반 전단철근 규정이며 용접 이형철망은 그보다 높은 값까지 허용된다.
  • 전단철근의 전단강도 Vs\mathrm{V}_{s}가 23fckbwd\dfrac{2}{3}\sqrt{f_{ck}}b_wd 이상이어야 한다는 설명 — 이 값은 Vs\mathrm{V}_{s}의 상한이므로 '이하'여야 한다.
  • 프리스트레스트 콘크리트 부재의 수직 전단철근 간격을 0.5h 이하로 한 설명 — PSC 부재는 0.75h 이하이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요