지간 8m인 단순보에 고정하중에 의한 등분포하중 20.0 kN/m와 활… | [9급 국가직 토목설계] 09년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 토목설계] 09년 1회차
지간 8m인 단순보에 고정하중에 의한 등분포하중 20.0 kN/m와 활하중에 의한 등분포하중 25.0 kN/m만 작용할 때 현행 기준 (콘크리트구조설계기준, 2007)에 따라 휨부재를 설계하는 경우 계수휨모멘트[kNㆍm]는?
1
212
2
312
3
412
4
512
해설
계수휨모멘트는 512 kN·m이다.
콘크리트구조설계기준(2007)의 고정하중·활하중 조합은 이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요