모두CBT

옹벽의 안정검토에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, ∑H는 수평력… | [9급 국가직 토목설계] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 토목설계] 11년 1회차
옹벽의 안정검토에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, ∑H는 수평력의 합, y는 기초저판 아래면에서 수평력 작용점까지의 높이, ∑V는 수직력의 합, x는 기초저판 앞면에서 수직력 작용점까지의 거리, μ는 마찰계수, B는 기초저판의 폭이다)
1
전도모멘트 Mo=(∑H)y이고, 저항모멘트 Mr=(∑V)x이면, 전도안전율=Mr/Mo≧2.0이다.
2
저판의밑면과지반사이에발휘될수있는마찰저항력 Hr=μ(∑V)이고, Ho=∑H이면, 활동안전율=Hr/Ho≧1.5이다.
3
지반의 허용지지력을 극한지지력 qu로부터 구하는 경우, 지반의 허용지지력 qa=qu/3을 취한다.
4
편심거리 e≦B/6이면, 최대지반반력 이다.
해설

옳지 않은 것은 e ≤ B/6일 때 최대지반반력을 qmax=ΣVB(1−3eB)q_{max}=\dfrac{\Sigma V}{B}\left(1-\dfrac{3e}{B}\right)로 쓴 것이다.

편심이 핵 안(e ≤ B/6)이면 지반반력은 사다리꼴이고 최대값은 qmax=ΣVB(1+6eB)q_{max}=\dfrac{\Sigma V}{B}\left(1+\dfrac{6e}{B}\right)이다.

  • 전도 안전율 Mr\mathrm{M}_{r}/Mo\mathrm{M}_{o} ≥ 2.0 — 옳다.
  • 활동 안전율 Hr\mathrm{H}_{r}/Ho\mathrm{H}_{o} ≥ 1.5 — 옳다.
  • 허용지지력은 극한지지력의 1/3 — 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 토목설계] 11년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 토목설계 기출문제 암기장 전체 보기