1방향 슬래브에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 2012년도 콘크리트 구조기준을 적용한다)
1
슬래브의 단변방향 보의 상부에 부모멘트로 인해 발생하는 균열을 방지하기 위하여 슬래브의 단변방향으로 슬래브 상부에 철근을 배치하여야 한다.
2
슬래브 끝의 단순받침부에서도 내민슬래브에 의하여 부모멘트가 일어나는 경우에는 이에 상응하는 철근을 배치하여야 한다.
3
슬래브의 정모멘트 철근 및 부모멘트 철근의 중심 간격은 위험단면을 제외한 기타 단면에서는 슬래브 두께의 3배 이하 이어야 하고, 또한 450 mm 이하로 하여야 한다.
4
처짐을 계산하지 않기 위한 단순지지된 1방향 슬래브의 두께는 ℓ/20이상이어야 하며, 최소 100mm 이상으로 하여야 한다.
해설

옳지 않은 것은 단변방향 보 상부의 부모멘트 균열 방지를 위해 슬래브 단변방향으로 상부 철근을 배치한다는 설명이다.

1방향 슬래브의 주철근은 단변방향이고, 단변방향 보 위에서 생기는 부모멘트 균열을 막기 위한 상부 철근은 슬래브의 장변방향으로 배치한다.

  • 단순받침부라도 내민슬래브로 부모멘트가 생기면 철근을 배치한다 — 옳다.
  • 위험단면 외 단면의 철근 간격은 두께의 3배 이하, 450 mm 이하 — 옳다.
  • 단순지지 1방향 슬래브의 최소 두께는 ℓ/20, 100 mm 이상 — 옳다.