보통중량콘크리트를 사용한 경우 전단설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 2012년도 콘크리트구조기준을 적용한다)
1
인 경우는 최소 전단철근을 배치해야 한다.
2
용접이형철망을 제외한 전단철근의 항복강도는 500 MPa 이하여야 한다.
3
인 경우 콘크리트의 단면을 크게 해야 한다.
4
인 경우의 전단철근의 간격은 인 경우보다 2배로 늘려야 한다.
해설

전단철근 간격 설명이 옳지 않다. Vs>13fck bwdV_s > \dfrac{1}{3}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d이면 간격을 2배로 늘리는 것이 아니라 절반으로 줄여야 한다.

수직 스터럽 최대 간격은 기본적으로 d/2d/2 이하이면서 600 mm 이하인데, 전단철근이 부담할 전단력이 커서 VsV_s가 13fck bwd\dfrac{1}{3}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d를 넘으면 이 최대 간격을 절반(d/4d/4 이하, 300 mm 이하)으로 한다.

  • 12ϕVc<Vu≤ϕVc\dfrac{1}{2}\phi V_c < V_u \le \phi V_c인 경우: 콘크리트가 전단을 감당하더라도 최소 전단철근을 배치해야 한다.
  • 전단철근의 항복강도: 용접이형철망을 제외하면 500 MPa 이하로 제한된다.
  • Vs>23fck bwdV_s > \dfrac{2}{3}\sqrt{f_{ck}}\,b_w d인 경우: 전단철근을 늘려도 복부 콘크리트의 압축파괴를 막을 수 없으므로 단면을 크게 해야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요