그림과 같이 맞대기용접연결된 강판에 전단력 P=360kN이 작용할 때,… | [9급 국가직 토목설계] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 토목설계] 21년 1회차
그림과 같이 맞대기용접연결된 강판에 전단력 P=360kN이 작용할 때, 용접 이음부의 전단응력 크기[MPa]는?
문제 이미지
1
2
3
37.5
4
75
해설

맞대기용접 이음부의 전단응력은 75 MPa이다.

완전용입 맞대기용접의 유효 목두께는 모재 두께(12 mm)이고, 유효길이는 용접선 길이 400 mm이다.
Aw=12×400=4800 mm2A_w=12\times400=4800\,\mathrm{mm^2}

τ=PAw=3600004800=75 MPa\tau=\dfrac{P}{A_w}=\dfrac{360000}{4800}=75\,\mathrm{MPa}

  • 37.5: 유효면적을 두 배로 잡아 응력을 절반으로 줄인 값이다.
  • 37.5/√2: 절반으로 줄인 값을 다시 √2로 나눈 값으로, 맞대기용접의 목두께 산정과 무관하다.
  • 75/√2: 필릿용접처럼 목두께에 0.707을 적용한 것과 같은 값으로, 완전용입 맞대기용접에는 해당하지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요