콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준에서 제시하는 철근콘크리트 부재의 … | [9급 국가직 토목설계] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 토목설계] 25년 1회차
콘크리트구조 전단 및 비틀림 설계기준에서 제시하는 철근콘크리트 부재의 전단철근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, , Vs는 철근의 공칭전단강도, λ는 경량콘크리트 계수, fck는 콘크리트의 설계기준압축강도, bw는 부재의 복부 폭, d는 부재 단면의 유효깊이이다)1
Vs > 2Vc인 경우 부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격은 이하로 감소시켜야 한다.
2
Vs ≤ 2Vc인 경우 부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격은 d/2 이하이고, 600mm 이하이어야 한다.
3
주인장철근에 45° 이상의 각도로 설치되는 스터럽을 사용할 수 있다.
4
Vs ≤ 2Vc인 경우 경사스터럽과 굽힘철근은 부재의 중간 높이인 0.5d에서 반력점 방향으로 주인장철근까지 연장된 45° 선과 한 번 이상 교차되도록 배치하여야 한다.
해설
> 2인 경우의 전단철근 간격 진술이 옳지 않다. 이때는 최대 간격을 절반으로 줄여 d/4 이하, 300 mm 이하로 해야 한다.
를 넘는 전단을 철근이 부담하면, 일 때의 간격 상한(d/2 이하, 600 mm 이하)을 절반으로 줄인다.
- 일 때 수직 전단철근 간격을 d/2 이하, 600 mm 이하로 한 진술은 옳다.
- 주인장철근에 45° 이상의 각도로 설치되는 스터럽을 전단철근으로 쓸 수 있다는 진술은 옳다.
- 경사스터럽과 굽힘철근이 0.5d에서 반력점 방향으로 주인장철근까지 연장된 45° 선과 한 번 이상 교차해야 한다는 진술은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요