판형 열교환기의 한쪽 벽면을 내부식성 소재로 코팅하고자 한다. 코팅제의… | [9급 국가직 화학공학일반] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 국가직 화학공학일반] 21년 1회차
판형 열교환기의 한쪽 벽면을 내부식성 소재로 코팅하고자 한다. 코팅제의 코팅 두께는 2μm이고 열교환기 금속 재질의 두께는 1cm일 때, 코팅으로 인한 단위 면적당 열전도 저항의 증가율[%]은? (단, 정상상태 조건에서 벽을 통한 1차원 전도이며, 열교환기 금속 재질과 코팅제 소재의 열전도도는 각각 10Wㆍm-1ㆍK-1, 2.0×10-2Wㆍm-1ㆍK-1이다)
1
5
2
10
3
15
4
20
해설
코팅으로 인한 단위 면적당 열전도 저항 증가율은 10 %이다.
정상상태 1차원 평면벽 전도에서 단위 면적당 전도 저항은 이며, 직렬이면 저항을 더한다.
금속 벽:
코팅층:증가율은 코팅 저항을 원래 금속 저항으로 나눈 값이다.
코팅 두께는 금속의 1/5000이지만 열전도도가 1/500이므로 저항은 1/10이 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요