모두CBT

철근콘크리트구조의 내진설계 시 특별 고려사항 중 경간 중앙에 대해 묶음… | [9급 국가직 건축구조] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 국가직 건축구조] 15년 1회차
철근콘크리트구조의 내진설계 시 특별 고려사항 중 경간 중앙에 대해 묶음철근이 대각형태로 보강된 연결보에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Avd는 대각선 철근의 각 무리별 전체 단면적, fy는 철근의 설계기준항복강도, α는 대각철근과 부재축 사이의 각, fck는 콘크리트의 설계기준압축강도, Acp는 콘크리트 단면에서 외부 둘레로 둘러싸인 면적, bω는 복부 폭을 각각 의미한다)
1
대각선 철근은 벽체 안으로 인장에 대해 정착시켜야 한다.
2
대각선 철근은 연결보의 공칭휨강도에 기여하는 것으로 볼 수 있다.
3
공칭전단강도(Vn) 결정시 Vn=2Avdfysinα≥(5√fck/6)Acp의 조건을 만족하여야 한다.
4
대각선 철근묶음은 최소한 4개의 철근으로 이루어져야 하며, 이때 횡철근의 외단에서 외단까지 거리는 보의 면에 수직한 방향으로 bω/2이상이어야 하고, 보의 면내에서는 대각선 철근에 대한 수직방향으로 bω/5이상이어야 한다.
해설

대각보강 연결보의 공칭전단강도는 Vn=2Avdfysin⁡αV_n = 2A_{vd} f_y \sin\alpha 이며 5fck6Acp\dfrac{5\sqrt{f_{ck}}}{6}A_{cp} 이하여야 하므로, 이상이라는 조건은 옳지 않다.

대각철근의 기여에는 상한을 두어, 콘크리트 사재가 압괴되기 전에 철근이 항복하도록 제한한다.

  • 대각선 철근은 벽체 안으로 인장에 대해 정착시켜야 한다.
  • 대각선 철근은 연결보의 공칭휨강도에 기여하는 것으로 볼 수 있다.
  • 대각선 철근묶음은 4개 이상, 횡철근 외단 간 거리는 보 면에 수직 방향 bwb_{w}/2 이상, 면내 bwb_{w}/5 이상이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 국가직 건축구조] 15년 1회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 국가직 건축구조 기출문제 암기장 전체 보기