지상 35층 아파트 세대 주방에 설치된 가스용 주거용 주방자동소화장치를… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사
지상 35층 아파트 세대 주방에 설치된 가스용 주거용 주방자동소화장치를 점검하면서 다음과 같이 확인하였다. 설치·점검 기준에 맞지 않는 것은? (단, 이 아파트는 공기보다 가벼운 도시가스를 사용한다)
1
가스누설 탐지부가 천장 면에서 25 cm 아래에 있다.
2
가스누설 탐지부가 수신부와 분리되어 설치되어 있다.
3
약제 방출구가 환기구 청소부분과 한 몸으로 붙어 있다.
4
예비전원·음향장치·가스 차단장치 작동을 확인하였다.
해설
방출구가 환기구 청소부분에 붙어 함께 떼어지므로 기준에 맞지 않는다. 소화약제 방출구는 청소부분과 따로 떨어지게 설치해야 한다.
공기보다 가벼운 가스를 쓰는 주방에서는 탐지부를 천장 면으로부터 30 cm 이하에, 공기보다 무거운 가스는 바닥 면으로부터 30 cm 이하에 두며, 탐지부는 수신부와 분리하여 설치한다. 작동점검에서는 수신부(예비전원·음향장치), 소화약제 지시압력, 방출구, 감지부, 탐지부, 차단장치를 확인한다.
- 천장 아래 25 cm는 30 cm 이하이므로 적합하다.
- 탐지부를 수신부와 분리한 것도 기준에 맞다.
- 수신부 예비전원·음향장치와 차단장치 작동 확인은 점검표 항목에 해당한다.
근거: NFTC 101 2.1.2.1.1·2.1.2.1.4; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 1-B-001~1-B-006
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요