지하 3층 주차장에 준비작동식 스프링클러설비가 설치된 지상 18층 업무… | [소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 1회 기출복원 모의고사
지하 3층 주차장에 준비작동식 스프링클러설비가 설치된 지상 18층 업무시설에서 방재실 감시제어반이 다음과 같은 상태로 바뀌었다. 이 상태에 대한 판단으로 옳은 것은? (단, 설비는 정상이며 제시된 조건 외에는 고려하지 않는다)
지하 3층 감지기 A 표시등: 점등
지하 3층 감지기 B 표시등: 점등
준비작동식밸브 개방 표시등: 점등
화재 표시등: 점등
주펌프·충압펌프 기동 표시등: 소등
1
밸브개방 표시등이 켜졌으므로 지하 3층 헤드가 모두 방수 중이다.
2
두 회로 작동으로 밸브가 열려 2차 측 압력스위치가 작동하였다.
3
한 회로만 작동해도 밸브가 열리므로 A·B 중 하나는 오동작이다.
4
밸브개방 표시등은 1차 측 압력스위치가 작동해야 켜진다.
해설
감지기 A·B가 모두 작동해 교차회로가 성립했으므로 준비작동식 밸브가 열렸고, 밸브 2차 측 압력스위치가 작동해 밸브개방 표시등이 켜진 상태다.
준비작동식 유수검지장치는 담당구역 화재감지기의 교차회로 동작으로 개방되고, 2차 측 배관에 설치한 압력스위치로 수신부에서 개방 여부를 확인한다. 헤드는 열을 받아야 개방되므로 밸브가 열린 것만으로 방수가 시작되지는 않는다.
- 밸브 개방은 2차 측 배관에 물이 채워졌다는 뜻일 뿐 헤드가 모두 열렸다는 뜻이 아니다.
- 교차회로방식은 인접한 두 회로가 동시에 감지해야 밸브가 열리므로 한 회로로 열린다는 설명은 틀렸다.
- 개방 확인용 압력스위치는 1차 측이 아니라 2차 측 배관에 설치한다.
근거: NFTC 103 1.7.1.25·2.5.11.2.2·2.5.11.2.3·2.6.1.2·2.6.3.1·2.6.3.2
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요