지하 1층·지상 4층 근린생활시설에 설치된 P형 수신기의 현재 상태가 그림과 같다(1회로 = 지하 1층, 2회로 = 1층 … 5회로 = 4층). 이 상태를 바르게 판독한 것은? (단, 설비는 정상이며 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
2층 감지기 작동, 주경종 정지스위치가 눌려 주경종이 안 울린다.
2
2층 발신기 누름스위치가 눌려 화재신호가 수신되었다.
3
지구경종 정지스위치가 눌려 각 층 지구경종이 울리지 않는다.
4
스위치주의등은 교류전원 차단으로 예비전원에 전환된 탓이다.
해설

화재표시등과 3회로(2층) 지구표시등이 켜지고 발신기 표시등은 꺼져 있으므로 2층 감지기가 작동한 것이며, 주경종 정지스위치가 눌려 수신기 주경종만 울리지 않는다.

수신기는 작동한 경계구역을 하나의 표시등으로 표시한다. 조작스위치가 정상위치를 벗어나면 스위치주의 표시등이 켜지므로, 화재를 확인한 뒤 주경종 정지스위치를 원위치로 복구해야 한다.

  • 발신기 표시등이 소등이므로 발신기를 눌러 들어온 신호로 볼 수 없다.
  • 눌린 것은 주경종 정지스위치이고 지구경종 정지스위치는 정상위치이므로 각 층 지구경종은 울린다.
  • 교류전원 표시등이 켜져 있고 예비전원감시 표시등은 꺼져 있어 전원 이상으로 볼 수 없다.

근거: NFTC 203 2.2.3.4·2.2.3.6; 소방안전관리 실무 — P형 수신기 표시등·스위치 판독